Citation : dbus 

alors: c est un detendeur avec bulbe sur l evaporateur: de la table à l air libre non ventilé et non fermé par rideau.

-il y a un deshydrateur en effet ...et un voyant liquide

-le condenseur est ventilé en effet

-puissance 0,37KW je crois

-l evaporateur pour les boissons est non ventilé ( dans le bas du meuble et fermé par les different tiroirs
- la sonde de temperature est dans le meuble bas couplé à une regul elliwell digitale


Oulaaaa....

- " detendeur avec bulbe sur l evaporateur " ... Un détendeur classique, sans plus! Mais quel type est-ce? Quelle référence?

- " il y a un deshydrateur en effet ...et un voyant liquide
le condenseur est ventilé en effet" ... En effet, c'est tout à fait classique!!

- " puissance 0,37KW je crois " .... Nous ne fonctionnons pas sur base de suppositions! Quelle marque et quelle référence pour ce compresseur??

- " l evaporateur pour les boissons est non ventilé " .... Est-ce un second évaporateur ( ou, peut-être finalement n'y a-t-il que celui-là sur ce meuble )!? ... Vous nous dites " non ventilé ", est-ce un statique? ou simplement non ventilé car le ventilo est hs?

Ca change tout!!

P.S.: " Le vendeur vous a dit que ... " ... OUBLIEZ ce que ce vendeur vous a dit, c'est un commercant et non un technicien !!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.