Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive
Posté : 23-02-2013 22:36 
bonjour
ta BP peut être à -20 si la température ambiante est froide tu as une HP faible donc une BP faible .La pression indicative de -10 est variable suivant les conditions
Maintenant que tu en as remis , tu as sans doute trop de gaz , puisque tu as l'outillage , Récupères la charge ,tires au vide et recharges avec ta balance la quantité indiquée sur la plaque .
Message édité par : mimifrigo / 24-02-2013 10:10
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6218&forum=149