bonjour

ta BP peut être à -20 si la température ambiante est froide tu as une HP faible donc une BP faible .La pression indicative de -10 est variable suivant les conditions
Maintenant que tu en as remis , tu as sans doute trop de gaz , puisque tu as l'outillage , Récupères la charge ,tires au vide et recharges avec ta balance la quantité indiquée sur la plaque .