alors: c est un detendeur avec bulbe sur l evaporateur: de la table à l air libre non ventilé et non fermé par rideau.

-il y a un deshydrateur en effet ...et un voyant liquide

-le condenseur est ventilé en effet

-puissance 0,37KW je crois

-l evaporateur pour les boissons est non ventilé ( dans le bas du meuble et fermé par les different tiroirs
- la sonde de temperature est dans le meuble bas couplé à une regul elliwell digitale

merci d avance