Bonjour, si la place manque un relais shrack simple suffit car il est capable d'encaisser 8A sur ses contact, et bien souvent c'est suffisant pour ces petite armoire avec l'avantage dêtre remplaçable très vite.
Il y a aussi les contacteurs unipolaire, si tes fournisseurs sont trop loin et que le temps compte , mets un contracteur classique très solide mais cher pour ce que c'est .
En effet , comma l'a dit Dmarco c'est le pouvoir de coupure qui compte si ton install tire 6A au général , met un 8 et ça ira.
Pour ma part la solution la plus est le contacteur aditionnel, mais peux tu te le permettre vis à vis de ton client?
Aussi je te le dis en toutes franchise , soit réactif, si le contact de sorti est mort il faut pas laisser le client trop longtemps comme ça, essai d'av oir 1 regulateur ou 2 dans le camion ( Danfoss ekc 201 ou 301 ) , prend le en négatif comme ça ntu fais les deux en même temps, ( il y a juste quelques paramètres à modifier afin de ne pas lire la sonde de dégivrage en positif afin de ne pas avoir de défaut.