Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » devinette
Posté : 16-02-2013 02:27 
Alors la c'est une centrale R404A ou j'utilise la bouteille anti coup commune / collecteur
regardez bien le schéma il y a une vidange en bas de chaque collecteur car le frigoriste doit faire plusieurs vidanges compresseur en cas de burn out ou rétrofit non?
avec cette purge une grande partie de l'huile qui se trouve dans le collecteur sera évacue facilement(merci JPO)
de plus vous pouvez voir que je prévoie beaucoup de schrader (pratique pour intervention mise de capteurs... et meme une soupape !
il y a aussi un système de gouttière pour l'eau de givre
et biensur les voyants liquide ici j'en ai mis 3
il y a aussi une vanne de charge on peut directement cherger le liquide dans le collecteur sans craindre les coup de liquides et c'est encore plus rapide que de charger en liquide au condenseur!
en plus d'etre collecteur c'est un véritable outil de travail pour frigoriste
appelez moi chef tout simplement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6142&forum=149