Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » devinette
Posté : 06-02-2013 17:57 
salut,
en réponse à la devinette, je dirais que le collecteur sert alors de reservoir d'huile (l'huile y est piégée).
De plus, plus le niveau d'huile va monter dans le collecteur, plus sa section de passage va être diminuée, donc la vitesse des gaz va augmenter et par là la PDC.
Les gaz allant de plus en plus vite, ils lèchent intensement la surface de l'huile.
Si l'on augmente la PdC dans le collecteur, la régulation va tomber les étages créant ainsi un déséquilibre des puissances en jeu (postes/centrale), rendant ainsi les postes surpuissants, provoquant une diminution des surchauffes en jeu, jusqu'au coup de liquide, avec une bonne lampée d'huile de surcroit.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6142&forum=149