Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » ressorts compresseurs UH qui cassent
Posté : 05-02-2013 20:36 
Ca doit etre le 4 ieme en 2 ans de frigoriste.
Petite précision ,le 1 er symptome etait une masse franche ,ce n'est qu'en décapitant la cloche que j'ai vu 3 ressorts cassés ,du coup l'ensemble stator /rotor etc penchant anormalement et l'un des fil d'alimentation c'est usé en frottant la carcasse.Bref ...
Aujourd'hui mon collegue est allé faire l'échange standart et a constaté une SC anormalement basse.
Buse trog grosse..coup de liquide.
En demontant les clapets je n'ai rien vu ,ils sont en parfait état.Mais possible que la cause soit tout de meme des coups de liquides.
Voila pour la petite histoire ,en espérant que ca puisse servir a quelqu'un.
Je tag résolu a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6148&forum=149