Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - panne r?®curente sur compresseur
Posté : 01-02-2013 21:38 
Bonne nouvelle... probleme résolu!
Il manquait une phase de temps en temps (bien sur, toujours quand on avait le dos tourné) ce qui provoquer la disjonction du magnéto thermique.
Une cosse désserrée sur le jeu de barre sous le sectionneur général....
Elle était invisible et innaccessible à l'oeil. On a prévu avec le client une coupure générale de 2 heures et on a mis le doigt dessus.
Merci à tous ceux qui ont participé, à DETENTE qui m'a aiguillé sur cette panne
Bonsoir
Un peu de douceur dans ce monde de brutes