Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probl?®me demarrage en automatique
Posté : 29-01-2013 21:00 
Citation : martel17
bp qui augmante et centrale qui refuse de demarrer en automatique elle reste un petit moment ensuite elle bascule direct en mode secours
Bonsoir à tous,
Martel17

... faut nous en dire un peu plus !!
Quel automate ? PCO, EWCM900S, AK-PC530 ??
Sinon comme Frigopathe...
Cette centrale a t'elle déjà fonctionnée en mode automatique ?
J'ai déjà eu ce genre de surprise... mise en service en mode mécanique et automate non programmé... non affectation des sorties, entrées, état des contacts NF/NO, capteurs mal cablés, la totale quoi !
Sinon, je suppose que c'est ton BP encadrement qui fait basculer ta centrale en mode secours...
As tu un contact "chien de garde" sur ton automate ? est il ouvert/fermé ?
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6119&forum=149