Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - panne r?®curente sur compresseur
Posté : 27-01-2013 19:01 
Salut,
Tu peu tirer un cable direct entre le thermique et le compresseur.
C'est rapide et pas cher pour valider ta ligne.
Ou mettre un petit controleur de phase qui coupe le contacteur en cas de manque de phase, si quand tu reviens le thermique n'a pas couper c'est que c'est bien une phase qui saute, sinon tu peux aller chercher du coté de la mécanique.
Doué en tout, Bon à rien!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6108&forum=149