Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » bouteillon huile qui givre
Posté : 23-01-2013 20:41 
23-01-2013 20:15, martel17 a écrit :
ils ont inverser entrer et sortie condenseur en a mis le picage du refoulement gaz en bas et retoure liquide en haut
Bah le voilà le problème

, si tes vapeurs condensées sont en bas de condenseur,alors oui ton refoulement centrale boit la tasse
C'est quand même grave cette situation, il faut impérativement refaire ça et profiter que vous n'êtes pas en production pour refaire ça , ça fera une journée de boulot

.
Par contre désolé mais je vais transmettre ce message sur le post concerné car il y en a qui se pose des questions et essaient de trouver des réponses.
Cet article provient de Le site des frigoristes