Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » bouteillon huile qui givre
Posté : 13-01-2013 13:40 
L'aspiration givre peut-être pas mais qui nous dit qu'on prend pas du liquide a 5 ou 10°C ? Vu que les postes doivent pas être a température vu le fonctionnement actuel
C'est qui qui a réalisés les tuyauteries ? il n'y aurait pas un by-pass genre un détendeur monté a l'envers ou le réseau tout simplement, je sais bien que c'est peu probable avec les diamètres de tuyauteries mais quand je vois comment certains bossent la seule préoccupation qu'ils ont c'est que ça soit sous pression pour se faire valider la commande
Je pense que vérifier l'intégrité de ton installation par rapport aux plans, le sens des tuyauteries et notamment la régulation de tes postes devrait te permettre d'y voir plus clair.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Cet article provient de Le site des frigoristes