Posté : 28-12-2012 11:11 
En disant " références du matériel ", je pensais plutôt " référence du compresseur "! Mais au vu des infos que tu donnes .... je ne peux que confirmer un manque de charge!
Amènes ta bp à -10°C/-8°C et tu verras déjà une différence.
Pour être certain de ne pas " surcharger " le compresseur, sers-toi d'un ampèremètre.
@+