Bonsoir, tu charges au sous refroidissement, non?, et tu contrôles ta surchauffe aussi tu assures une remise en service correcte!
Pour l'évaporation si tu es en froid ventilé et sur une température ambiante de 2°c tu doit évaporer à -8°C ( dt 10°C), mais à condition que ton groupe soit dimenssionné pour ton évap pile poil
Si tu as un KVP , là tu peux regler ton évaporation précisemmment.
A toi de nous en dire plus sur ton install