Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BP qui monte apres un Pump Down
Posté : 06-02-2009 20:43 
salut
j ai eu le ca recemment d un pump down qui s y reprend a plusieur fois avant d arreter le compresseur
en fait ça venait du detendeur th qui etait" mort" et lorsque le thermostat coupait l electrovanne le debit du detendeur etait mauvais et le presostat bp coupait bien au bon moment mais il y avait toujour du liquide qui passait tranquilou par le detendeur,il lui fallait 2 ou 3 tirage au vide pour vider la ligne liquide.(1 mn environ pour remonter la bp)
donc question: es que ton instal devient stable au bout de plusieurs court cycles
a+