salut amar,
là j'ai dur à te suivre!! évidemment l'électrovanne est située avant l'évap ici depuis le début de l'histoire de manos.
et depuis le début de l'histoire on parle du mano BP situé où? dans la ligne BP donc après le détendeur qui est situé après la VEM et bien souvent même après l'évap!! donc si perte il y a , le mano BP montera!! où est le problème??
maintenant pour reprendre le truc simple et fiable de BA43:
"salut à tous
ferme ta vanne de départ liquide laisse pomper , puis observe ton mano si ta BP remonte panne de clapets si la BP ne bouge pas ou trés peu : électrovanne fuyarde. "
aurais tu un problème de plus que je n'ai pas compris dans ta question?? si oui dis le, je suis sûr que plein de monde aura plaisir à participer.
bon reste 2008
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.