Ce message pour illustrer une panne apparue après une erreur de montage, il est vrai après quelques années de fonctionnement.
Première illustration, l'accès aux groupes.

pg" width="640" height="480" title="Accès aux groupes"/ >
pg" width="240" height="320" title="Le groupe de condensation."/ > | Le groupe de condensation. |
pg" width="320" height="240" title="Le lieu de l'origine de la panne."/ > | Le lieu de l'origine de la panne. |
pg" width="320" height="240" title="Le lieu de l'origine de la panne, l'isolant est un peu gras..."/ > | Le lieu de l'origine de la panne, l'isolant est un peu gras... |
pg" width="320" height="240" title="Le lieu de l'origine de la panne : une usure qui petit à petit a fait son oeuvre."/ > | Le lieu de l'origine de la panne : une usure qui petit à petit a fait son oeuvre. |
pg" width="320" height="240" title="Un test à l'azote 3 bar pour constater que le cuivre 3/8" est percé."/ > | Un test à l'azote 3 bar pour constater que le cuivre 3/8" est percé. |
Une panne qui aura émis 2 kg de R404A dans l'atmosphère et deux heures d'intervention entre le diagnostic, la préparation des deux coudes (en 3/8" et en 5/8"), brasage, test d'étanchéité à l'azote 25 bar, tirage au vide, charge en fluide, et pose de manchon isolant.
À bientôt,
fylip22