Posté : 03-06-2012 19:23 icone du post

un petit truc me vient à l'esprit sur la detente electronique.

il est tres frequent de rencontrer des evapos à fortes pdc alimentés par des distributeurs liquides. or sur ces evapos l'egalisation de pression n'est pas utilisée car detente elec oblige et le capteur est souvent raccordé sur le collecteur.
On se fie aux valeurs lues sur GTC, PC mais est ce que quelqu'un a deja mis un thermométre et les manos pour verifier la mesure de la surchauffe.