En toute logique les reserves d'eau sont la par rapport à la puissance frigorifique ceci afin d'éviter les courts cycles et de lisser les grosses demande en froid.
Quand à ton vase d'expension il doit toujour être sur l'aspiration des pompes.
Réglage du pré gonflage de la membrane 300 gr sous la pression réseau, et sa roule.