website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » surchauffe cp avec artika


Posté : 30-05-2012 20:41 icone du post

moi perso je fais pareil pour aller plus vite ou sinon poste par poste tu reduit la plage de reglage sinon tes detendeurs se mettent a pomper et tu as une surchauffe de fou le problemede rsystem c'est que ca va bien pour une instal "classique" à detente thermostatique mais pas pour de la detente electrique c'est comme action froid il faut bidouiller les parametres tout seul et faire des essais car les hots lines ne sont pas competantes

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4836&forum=149