Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » surchauffe cp avec artika
Posté : 30-05-2012 20:21 
bonsoir a vous tous et merci de repondre a mon post.
tout d'abord centrale bitzer 4*15cv au r404a avec longueur de reseau je dirais normale pour un inter.Mais mon principal soucis est que pour avoir une surchauffe entre 15 et 20k a ma centrale je suis oblige de fais sauter le reglage auto adaptatif de r'system(0.2=20% 0.4=40% etc )et de tous mettre a 100%.et vous comment faites vous pour vos surchauffe?
PS:toutes les install avec r'system sont mauvaises avec leur reglages question surchauffe [addsig]
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4836&forum=149