Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » centrale negative bi scroll monoposte
Posté : 11-12-2011 10:53 
oui adel mon projet est au Maroc Oujda.
Pour l'injection c'est integré au compresseur scroll Copeland ( c est l'injection liquide à l'aspi, systeme copeland).
Voici ce qu'il y a deja sur la centrale:
- injection liquide pour refroidissement
- bouteille anticoup liquide au collecteur aspi
- un pressotat bp secu par compresseur
- un bp regul par compresseur
- meme chose pour la hp
- reintegration huile par flotteur
Ma centrale est une CCB2H ZF24 ZC
à -35°C evaporation la puissance frigo est de 9200 w
à -25°C puissance = 11600 w
Pour l' evapo c'est un
Guntner GHF 050.2J/ANS50.E
je vais re regarder les puissance car après plusieurs lecture je ne trouve pas la meme puissance , mais je vais voir.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4101&forum=149