Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » ATTENTION: FUITES EVR6
         
         
         Posté : 12-11-2011 16:04 
bonjour à tous
  cela serait-il le mème problème?
  ilyà qques mois je suis intervenu sur une centrale quasi neuve pour un pblème de fuite au niveau de l'égalisation d'huile il s'agit d'une centrale plein air COPELAND 2 compresseur Scroll dont un digital,J'avais remmené le fluid à la bouteille car j'avais un retour de pression (je supose par la vanne derégulation ) qui m'enpéchait debaisser ma BP dans les carters compresseurs pour refaire mon niveau d'huile.Ceci terminé je remet en route  et là  un des cuisinier m'appelle en me disant que de la vapeur sortait du plafond  vérif  faite : fuite sur EV  danfoss je coupe  poste  je ferme les vannes manuelles échange l'électrovanne tirage au vide évap et remise en route  et la mème topo sur une autre ev  mème maneuvre sauf plus d'ev au camion je fonce chez le grossiste ou je prend des EV + kit joint 
sur la 2° échange du kit joint remise en route de l'instal apoint de fluid ouf! ça rooule  ou voici comment une intervention de 1.5 à 2h se transforme en une inter de la journée . j'utilisait de l'EV Castelsans soucis dont pourtant on m'avait dit pis que pendre je vois que danfost n'est pas meilleur 
à coeur vaillant rien d'impossible
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes