Posté : 11-11-2011 17:35 icone du post

salut à tous
pour moi 2 solutions
1°)laisser fonctionner les 2 vitrines avec une seule régul sur la gde la petite devrait suivre à 1ou2° prés
2°) si le rangement de la marchandise le permet régler la petite vitrine un degrés au dessus de la grande et faire fonctionner le compresseur uniquement quand la grande ou les 2 sont en demande en montant une KVPpour maintenir la BP quand la petite va couper vue la taille de la petite vitrine par raport au compresseur si tu la fait fonctionner seule avec une KVP ta préssion d'aspiration compresseur va chuter trop bas d'ou mauvais refroidisement de celui-ci avec les problèmes qui en découlent.si tu utilise uneKVC (régulateur de capacité) sur un montage comme le tien tu doit réaliser une injection deliquide dans l'aspiration au moyen d'un détendeur d'injection et d'une électrovanne pour refroidir ton compresseur quand le régulateur agit. cela dit les pièces ou la mise en oeuvre vont te couter aussi cher ou presque que un groupe pour la 2° vitrine pour un fonctionnement pas terrible