Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » detendeur trop petit???


Posté : 01-07-2007 16:27 icone du post

re chapacan ! tu a l air d apres ton language technique d avoir de bonnes connaissainces dans le domaine du froid. tu sais donc que sur un circuit frigorifique il ya deux types de pannes,la panne bp et la panne hp tu dis aussi que ta hp et ton refroidissement sont em pleine forme.Mais tu ne parle pas beaucoup de ta bp a part que tu evapore a 0°C et que tu a une tres grande surchauffe , pour pouvoir te donner mon avis sur ce probleme donne moi moi les informations suivantes ;temp.entree d air au condenseur et evaporateur temp.sortie d air compr et evap temperature de condensation et evaporation ;