Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Erreur de d?®butant


Posté : 18-10-2011 22:26 icone du post

Bonsoir

Comment un apprentis à bousiller un compresseur en 15 minute à la mise en service?

Je préviens tout de suite les raleurs et autres "critiques frigorifique" qu'il ne s'agit pas de la maniére dont on travail habituellement mais plutot d'une mise à l'épreuve en mode "démerde-toi tout seul" histoire de voir.


Installation:

-Petite CF positive au R404a (environ 800W)
-Distance groupe/évapo inférieur à 2 métres
-Enceinte de récupération, traveaux effectuer en atelier.


Matériel:

-groupe UH avec vanne aspi 3/8 brasé et vanne bouteille liquide 1/4 brasé à monter
-pressostat BP
-déshy/voyant 1/4 flare
-évapo ventiler GEA
-détendeur DANFOSS brasé et buse conique
-essais azote 20bar ok
-charge de 800grs environ

Symptomes:

HP basse (sur bouteille liquide)
BP basse (sur vanne aspi)
Voyant plein
Delta p HP/BP 1bar seulement
Pas de coupure du pressostat BP


Voila tout ce que j'ai pu tirer comme info de mon PADAWAN.


Ce que j'ai constater:

Rupture mécanique du compresseur
(tourne dans le vide)
Pas de by-pass HP/BP au compresseur
Pas de liquide à l'entrée du détendeur
Pressostat BP bien régler et fontionnel

Voila, pour ceux qui ont envie de mener l'enquete je rappel qu'il s'agit d'un apprentit et donc que l'erreur est bete mais vicieuse.