Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Melange d'huile 
         
         
         Posté : 25-05-2011 20:39 
bonsoir,
ne pas se tromper d'huile est bien mieux 
 
 
 
le moins possible de minérale dans l'ester!!!!
à partir de 5% certaines ester ayant un point de floconnement situé à -65°C (pur) se voit floconner à +5°C!!!!
bonjour les dégâts surtout en basse T°
c'est un problème souvent débattu lrs des débats sur les retrofits.
effectuer des vidanges successives et contrôle au réfractomètre d'huile la pureté de l'ester  
bon, dans ton cas!! pas de queue de remplissage sur ton compresseur? histoire d'y glisser un tuyau pour aspirer l'huile (via flacon et pompe à vide)? 
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3464&forum=149