bonjour a  tous,
mes perigrinations continues, 
je suis toujours sur un groupe monobloc de chez techniblock, 1,2 kw froid positif.
j'ai fini par trouver ma fuite sur une jonction d'ailette d'évaporateur  
 
bon j'ai tiré au vide, j'ai azoté, puis retiré au vide, tout va bien;
j'ai rechargé, mes670Grs comme prévu, mais j'ai un petit souci...
l'aiguille de la HP vibre sauvagement, alors que la BP est stable.
les valeurs sont convenable, le SR et la surchauffe sont OK..le groupe fonctionne bien...
mes mano sont sans  huile, 
quelle conclusion dois je en tirer, 
tout va bien !
ou bien  j'ai un excès de charge ?
d'avance merci de vos réponses comme d'hab avisé et pertinente  
 
bertrand
         