         Posté : 30-03-2011 22:55 
bonsoir,
Je suis de l'avis de Fayçal, 
ce serait une erreur de fermer cette prise de pression. car c'est elle qui donne la pression d'evaporation au détendeur. Si on souhaite utiliser un detendeur a egalisation externe a la place d'un detendeur a egalisation interne il faut absolument la raccorder à la sortie de l'évaporateur .
bonne question Fylip.
dominique
         