Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » meuble frigo qui tire au vide
         
         
         Posté : 13-03-2011 10:27 
bonjour ami frigoriste 
J'aimerai votre avis sur une panne  que je viens de croiser sur un meuble frigo positif.
Le meuble frigo en question est composé de deux évaporateurs sur les cotés avec chacun son détendeur , ces derniers sont alimentés par une lignes liquide et une VEM pour les deux .Le groupe se trouve a l exterieur .
Mon instalation ne descend pas en froid reste a environ 12 c° , quand j ai regardé les pression je me suis  rendus compte que l'installation tire au vide et une HP correcte mais parfois d'un coup la BP redeviens normal -10 C° et puis retire au vide.
 .Au debut j ai cru que c etait un manque de charge ( je suis debutant ) puis j ai vu que pour la BP çà changé rien par contre la HP monté jusqu à 50 C° et coupe l installation .
J'en ai deduis que c'etait plutot un bouchons , j'ai remonté la ligne liquide jusqu' au detendeur :
apres le deshy y du fluide qui passe , je l ai légèrement ouvert
la VEM est pas tres accessible mais je l entent claqué et est alimenté
la ligne liquide est chaude jusqu au detendeur 
sorti detendeur est givré 
et l'evapo est vide 
pensez vous que la panne vienne du dentendeur sachant que j en ai deux ,et que les deux soient bouché (détendeur sans filtre )
ou la panne peut venir d ailleurs , compresseur , dans les lignes ...... 
merci pour vos reponses
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3189&forum=149