salut xavier
pour moi la solution idéale c'est 2 groupes , tu peu à conditions que tes produits stokés admettent quelques différences de température faire tourner tes 2 meubles avec une seule régul sur le grand laT° du petit suivant mais de maniére allléatoire, monter un système qui couperait le petit et laisserait tourner le grand; pour cela faudrait que laT° du petit soit supérieure à celle du grand. attention au pb liés à l'hygrométrie
quand tu vas couper un meuble la pression d'aspi va chuter donc tu vas dessecher un max .L'utilisation d'un régulateur de capacité vas te re venir aussi chère et plus compliquée à mèttre en oeuvre que 2 groupes.
Mon avis serais donc 2 groupes surtout si tes conduites ne sont pas trés longues
à +
à coeur vaillant rien d'impossible