Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » réseau eau glacée


Posté : 12-06-2013 22:15 icone du post

lucky:

le groupe est trés vieux et je ne connais absolument pas l'historique.je ne connais pas l'intégrité des faisceaux internes à l'échangeur.
MEG: monoethyleneglycol en boucle fermée, environ 200 litres, donc pour le tartre ou les boues....je sais pas

fifi :

évaporation à -2, avec certes un léger manque de gaz. j'ai joué les pucelle car avec un départ process à 17°c et une surchauffe de 11K, avant de compléter d'une maniére plus adaptée la charge, j'aurais bien aimé que l'eau de process chute au plus bas qu'elle le puisse afin de voir la surchauffe et brider les détendeurs si besoin.