website logo
Auteur
avatar
ozly02

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » trane ertab 212 r22


Posté : 11-06-2013 23:27 icone du post

bonsoir,oui j'ai fais un test avant et apres remlacement du detendeur,j'ai en effet juste remplacé le cerveau,et l'ancien n'était pas abimé;le glycol et a -15,et mon alarme ucm a -12,le cp ne fait pas de bruit suspect,mais devient plus froid a l'aspi et donc la temperaure devient plus basse de quelque degrés que la temp de saturation,et la temperature retour d'huile aussi!!
merci pour ton attention,cordialement


Cet article provient de Le site des frigoristes