Posté : 06-05-2013 12:35 
pour inspection c'était visuelle

j'ai enlevée le flasque de la chambre des satellite et Jai vue l’ abime des satellite, la cause c'tait l détendeur bloquée position fermée l'huile est remonter au condenseur le compresseur marche sec

.
pour DT c'est un autre chiller monte en parallèle avec qui la le problème de satellite
pour l’eau c’est de l’eau distillé Ilya pas de calcaire ni des impuretés dans le circuit hydraulique les pression sont bonne sur les mano, les température est relevée sur la chamaille (terminal)
je suit d’Accor avec toi
adelclimatisation, je me demande asque l’un des paramètres de programme put me faire sa par exemple le bande