Forum » » Froid Indus Groupe eau glacĂ©e » » Trane RTWA 110 VIS CHHB100
Posté : 21-04-2013 05:37 
quel est le libelle de l alarme qui s est affiche.
vous auriez du trouver avant faute, msg "run current limit"
verifier parametres config comp Tons, current overload set point, relever intensites a la pince, voir combien il est front panel current limit set point
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6463&forum=148