Bonsoir , il ne te manque pas beaucoup de fluide, quelle la rtempérature de refoulement? la pression d'eau en statique? en dynamique?
Qu est ce que ça alimente?
La vanne 4 voies bascule t'elle bien? n'y a t'il pas de bypass interne?
Tes températures sont trop basse 19 en aller et 17 en retour tu feras jamais rien avec ça.
as tu une delta p au deshy?
As tu vérifier ton filtre d'eau?