Posté : 23-02-2011 20:11 icone du post

Bonsoir à tous,

Voila j'suis entrain de faire la maintenance préventive sur ce type de groupe froid et j'ai fait un relevé de fonctionnement cet aprème + qu' étonnant ! Circuit b à 70% Puissance active et 20 % Expansion valve BP : 7 °, HP :45°, surch.: 7°, ss refroi.: 30° !!! Delta sur l'eau correct évap + cond
Ce qui me choque c'est cette surchauffe énorme, 15° à la sortie du condenseur donc plutôt frais jamais vu ça !!!

Merci d'avance Doug