Forum » » Règlementation » » question par rapport à l'audit et au déclaration de fuite
Posté : 12-08-2011 17:46 
Bonjour, le dégazage n'est pas une fuite mais une opération nécessaire pour la sécurité des personnes. Donc dans le cas de ta vanne fuyarde les critères de 20/100 kg ne marche pas.
Ensuite, l'article R. 543-79 du code de l'environnement te dis de déclarer toute fuite d'équipement de plus de 300kg.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3672&forum=137