Forum » » Vos anecdotes » » probleme de charge frigorifique
Posté : 18-08-2011 21:47 
salut à tous
je suis intervenus sur une amoire negative sur laquelle il ete plaquer 660 gr de R404a .
Apres reparation du groupe, je recharge en R404a, j'en mets 660gr + 60gr pour compenser la perte dans les flexibles.
malheuresement pas trop le temp d'attendre que l'armoire descend en temperature, je fait signer mon bon et je me sauve.
Le lendemain le client me rappele en me disant qu'elle stagne entre moins -10°c 0 +ou- 2°c.
là je controle la batterie RAS,controle d'etancheite RAS, la pression BP : -40°c surchauffe de 40°K T°amb - 6°c .
j'ai donc decider apres plusieurs recherche de rajouter du gaz, et là j'ai rajouter 300gr de plus .
alors, pkoi mettre un post pour ça vous allez me dire, bin ,c'est la troisieme fois que cela arrive cet annee, je me poser la question si vous avez dejà la meme experience ?
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3706&forum=134