Forum » » Vos anecdotes » » Mystere sur une installation
Posté : 27-07-2011 05:56 
Salut comme détente:câble blindé?quelle longueur?déviance de la sonde:possibilité de défaut du signal du régulateur.
Person. j'aurais déjà remplacé la régul.....
Petit conseil

ranche la sonde directement au cul du régulateur pour voir sil t'indique la même valeur,si c'est le cas remplace la régul.
@+DISCUS
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3633&forum=134