Bonjour , tu as potentiellement plus de 100 A à passer lors de forte demande après dégivrage ou condenseur sale.
De toute façon il faut prendre le cas le plus défavorable risquant .
J'ai toujours la référence d'un client ou on a tout fait, 16mm2 pour 30 mètres et inominal = 40A.
Donc pour moi c'est trop juste même avec un 2ème.