Forum » » Pour parler de tout » » les debrouilles du métier.
Posté : 07-04-2013 18:22 
Citation : simx4p4
Salut à tous,
Mars, aucunes fuites avec le tricoclair ??
Bonsoir,
la bricole était pour le week end , je suis revenu le lundi pour remplacer ça, mais c'était l'époque du ciel bleu fluoré
Je pense que cela aurait pu durer bien plus longtemps, mais conscience professionelle oblige
Autrement une fois une machine de refroidissement d'huile , le regulateur était un automate bien compliqué et la sortie froid semblait ne pas basculer, je n'avais pas le temps de potasser la doc de 250 pages de ce TLK d'usine, alors j'ai trouvé du 220 dans l'armoire et j'y ai mit un regulateur froid classique, qui commandait l'ev directement. Il a juste fallu trouver l'offset correspondant car ma nouvelle sonde était plongé directement dans l'huile

.
Résultat c'est resté plus d'une semaine comme ça et le client a pu bosser tranquil.
Dans le genre galère aussi, comme Glagla , plus de manchon et brasure sur du bord à bord, bricole oubliée et la machine tourne depuis 2ans, j'ose plus regarder cette brasure