Posté : 06-04-2013 23:32 
Une pas mal en 24/24:
Suite à une intervention d'un électricien de nuit pour une maintenance.
L'electro à couper le disjoncteur générale des Armoires froid sur un vieux disjoncteur de plusieurs centaines d’ampères !!! Quand il a voulu le réarmer le mécanisme à cédé
Le magasin ma téléphoné en panique la centrale à vis à l'arrêt ainsi que les 2 centrales négatives et la centrale Maneurop des CF pousses...
Pas trop le choix on a tirer tant bien que mal sur les câbles d'alimentations pour les mettre en direct sur le jeu de barres
C'est aussi resté comme ça quelques semaines