website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Pour parler de tout » » hotline injoignable merci lennox


Posté : 23-06-2012 13:01 icone du post

salut l ami glagla
as tu solutionne ton probleme ou pas ?
ce n est pas la regule de ton roof qui merde,mais les paramettre de redemarage automatique du variateur,je me rapelle vaguement d un souci similaire que le tien sur un roof d une autre marque avec un varriateur hitachi,et en effet dés qu il se produisait une coupure prolanger pour X raison (arret manuel par client,coupure edf,coupure par technicien pour maintenance) le variateur ne redemarrait plus automatiquement,il perdait la memoire nous l avions remplacé par un variateur hitachi d une autre serrie et le probleme a ete resolu (dans notre cas c etait encore sous garantie donc le luxe d un varriateur superieur etait gratos ) tien nous au jus.
pour la fameuse dame,elle n est pas que chez lennox,j ai deja eu droit au meme refrain,et le gars ne m a jamais rappeller,pourtant la dame aurrais pu me renseigner,car ma question etait juste de savoir la charge dorignie du roof
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4933&forum=133