Forum » » Pour parler de tout » » Respirer les mélanges divers
Posté : 10-06-2012 13:45 
Citation Dmarco:
DONC, pas de chlore => impossible d'être en présence de dichlore, et donc PAS de phosgène!!
Et pour nos installations qui fonctionnent encore avec d'anciens gaz, pour réduire les risques d'intoxication mortelle ... il suffit de s'assurer de la bonne ventilation des locaux!
Il est INUTILE d'affoler nos jeunes confrères débutants, en leur racontant n'importe quoi à ce sujet.
Bonjour dmarco,
D'accord pour la ventilation des locaux. Mais pour l'info des plus jeunes, le R12 existe encore et il est présent dans pas mal d'install du secteur agricole. Donc des précautions sont à prendre...
En effet, la combustion du R12 produit du phosgène. C'est un gaz neurotoxique qui ne détruit pas tes alveoles pulmonaires mais ton système neurologique.
Perso je suis pour l'info des plus jeunes et j'ai encore eu la preuve mercredi dernier que toutes les entreprises n'ont pas le même souci d'information. Pour la petite histoire: j'etais jury d'exam pour le bac pro Froid et voila un candidat qui se pointe avec une jolie cicatrice sous l'oeuil droit. Il s'etait juste fait attaqué par le voyant de son mano lors d'une mise sous pression d'azote sans mano-détendeur
Pourtant ils sont tous censé savoir tout cela...
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4874&forum=133