Posté : 29-04-2012 11:09 icone du post

re
il faut que j apporte une precision
en fait la boite qui a fait le montage n a pas fait ca dans le but d economiser sur le cuivre.le souci est que celui qui a fait les signés et les passage de cuivre avait refermé le tt avant que les ui et l ue soient mise en place ceux qui ont fait le reste ont adapter les tuyauterie tt en assurant au client que cela ne poserais pas de probleme,mais la hoteline en realité leur avait dit qu il fallait absolument repasser sur le bon diamettre .mais vu que cela impliquait la refection aussi
des peintures,des papiers peint sur x metre et un tas de surplus de boulot le chef du gars a preferer laisser tel quel.
pl: tu as raison,moi je ne procedrais pas non plus au remplacement du cp sans remplacer les cuivres.d ailleur c est la boite qui a fait le montage qui s occupera du remplacement du cp.moi je n etai mandater que pour trouver la raison du dysfonctionnement.
evilclad: oui le constructeur poura demander le cp pour un diagnostic approfondie,mais entre nous cela depond de qui ils ont enface,lorsque c est un de leur plus gros client les constructeurs ferment les yeux .
quand au coudes fait au sable c est tjr d actualité,meme certain utilsent cette methode pour du pvc
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes