Salut les givrés,

Bonjour Adel, j'ai eu le problème sur WESPER + CAREL .

Ces machines étant au R 410 A et équipé de capteur de pression et non de pressostat HP pour il c'est passé la chose suivante.

Plage capteur trop basse pour le R 410 A donc défaut HP ou DRIVER.