Forum » » Pour parler de tout » » lecture du vaccuometre sur un mano testo 550


Posté : 23-03-2012 20:07 icone du post

Citation : agfroid 
mais sinon vous etes d'accord que normalement à 20°c je ne devrais pouvoir tirer au vide que jusqu'à -0,77bar relatif!
A+
 

bonsoir,
pas d'accord; ce n'est pas le tirage au vide que limite ta température, mais la (dé)pression à laquelle l'eau peut s'évaporer.
donc, si ta pompe à vide ne va pas plus bas que cette pression de 0,77, ton eau à 10°C ne s'évapore pas.
c'est bien l'association de la T° et de la pression de tirage au vide qui permet d'évaporer l'au à des T° plus basses.
Et pas l'association T° de l'eau et tirage de la pompe qui détermine la valeur de la pression
à+
maintenant, je serais curieux d'avoir le mode d'emploi de ces testo!! ils sont fous avec ces -1,2 bar
testo avant on avait le vide; ce qui n'est pas grand chose et eux ont trouvés le moins que rien