website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Pour parler de tout » » [Résolu] - extraction fumée tabac


Posté : 29-01-2012 18:50 icone du post

Bonjour,
Leur a tu proposer d'arrêter de fumer ??
Bon c'était juste une proposition !
Sinon 80/85 m3/h par personne, soit dans ton cas 2400/2600 m3/h extrait, n'oublie pas la ou les arrivées d'air .
Pour le niveau sonore, cela dépendra essentiellement du dimensionnement de ton réseau et des bouches
Si 5 bouches d'extraction, ne pas descendre en dessous de D 200 et D 400 pour le tronçon principal, (suivant la longueur........)
Suivant la taille de la pièce: 2500m"/h cela peux faire beaucoup, un caisson de préchauffage de l'air neuf peux être nécessaire...
Bonne soirée
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4334&forum=133