Forum » » Pour parler de tout » » un cas d ecole
Posté : 28-01-2012 10:37 
bonne journee a ts
un collegue hier a fait un depannage et n arrivait pas a trouver la cause.( je signale que c est un debutant,mais plein de volanté).
donc c est un rideau d air chaud dont le ventilo ne demarre pas.moteur monophasé
les valeures ohmique de celui ci sont bonnes.il pocede 3 vitesses et chaque vitesse a son propre condensateur ( permanant).le cablage elec est bon,mais le moteur ne tourne que si on le lance a la main,sachant que les 3 condos sont bon.qu il est votre diagnostic.
je repete c est un cas d ecole

.et avec les infos que je donne cela ne devrais pas etre difficile a trouver.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes